        粗低效過濾器阻力已超過額定初阻力60Pa,或等于2×設計或運行初阻力 3-6個月,超過標準隨時更換
        中效過濾器阻力已超過額定初阻力80Pa,或等于2×設計或運行初阻力 6-12個月,超過標準隨時更換
        亞高效過濾器阻力已超過額定初阻力100Pa,或等于2×設計或運行初阻力(低阻亞高效時為3倍) 1年以上,超過標準隨時更換
        特別是手術室高效過濾器阻力已超過額定初阻力160Pa,或等于2×設計或運行初阻力 3年以上,超過標準隨時更換
        層流手術室高效過濾器更換時間如何確認?層流手術室高效過濾器
         
        更換手術室高效空氣過濾器時應該注意:
        1.做好人員及各種物品在手術室的出入管理。
        2.層流手術室不得使用有粉手套。
        3.嚴禁在手術間折疊各種布類敷料或將私人物品和書報等帶入手術間。
        4.急診手術要在手術部的最外側手術間內實施,感染手術要在靠近污物通道的手術間內實施。
        5.接臺手術設備連續運行,間隔時間要保證足夠自凈時間。
        (2預防感染管理)
        6.一切清潔工作,均要在凈化系統運行過程中采用濕布擦拭。
        7.進入手術間的各種儀器設備,應在進入前安裝完畢,擦拭干凈。
        8.手術結束后應立即清場、擦拭、整理各類物品。
        9.術畢清除各種污物,并分類袋內密封,從污物通道運出。
        10.每天手術前、后,用消毒液各擦拭1次無影燈、器械車、麻醉桌、手術床、壁柜等各種器材表面及地面。
        11.對工作人員穿過的隔離鞋,用畢進行清潔消毒。
        12.每周所有設備及地面徹底擦拭消毒、清潔保養1次。
        13.每周對粗過濾器、中效過濾器、回風口裝置清洗1次。
        14.每2周對粗過濾器、中效過濾器、回風網用500 mg/L含氯消毒劑濕拭消毒一次。
        15.每月對潔凈手術部空氣、器材表面進行采樣做細菌培養,對溫濕度進行檢測一次。并將結果登記備案。
        16.每6個月將初效、中效過濾器更換1次。每年更換高效過濾網。
        〔3監測管理〕
        17.手術室感染控制小組每月做空氣、手、物表、消毒劑等的監測抽檢和監控工作整改小結。
        18.空氣潔凈度監測采用“多點布控采樣”檢測法。靜態法為主,動態法為輔。
        層流手術室高效過濾器更換時間如何確認?層流手術室高效空氣過濾器
         
        手術室高效空氣過濾器的安裝,應符合下列規定:
        1 手術室高效空氣過濾器經外觀檢查合格后,應立即進行安裝;
        2 安裝高效過濾器的框架應平整、清潔,每臺過濾器的安裝框架的平整度偏差,不得超過1~2㎜;
        3 過濾器安裝方向必須正確,安裝后過濾器四周和接口,應嚴密不漏;
        4高效過濾器采用機械密封時,應采用氣密墊密封,其厚度為6~8㎜,并緊貼在過濾器邊框上;安裝后墊料的壓縮應均勻,壓縮率為25~50%;安裝后應進行掃描檢漏;
        5高效過濾器采用液壓密封時,槽架安裝水平,并不得有滲漏現象;槽內無污物和水分。槽內密封液高度宜為槽深的2/3,密封液的熔點宜高于50℃。


          層流  手術室  過濾器  

        關于我們

        深圳市益潔凈化科技有限公司是一家專業從事凈化設備研發生產、凈化工程設計、施工、安裝、維護、靜電防護產品銷售的綜合性企業,產品廣泛應用于電子、制藥、食品、醫療、實驗室等領域。我們將秉承不斷自我完善,堅持以“科技求發展”的企業宗旨,以“質量求生存”的質量方針,以新科技、高標準、高質量來嚴格要求,以完美的設計,優惠的價格和優質的售后來竭誠為用戶服務,實現合作共贏。